    Rơ le trung gian 14 chân là thiết bị điều khiển điện từ được sử dụng rộng rãi trong tủ điện công nghiệp và hệ thống PLC nhờ khả năng hỗ trợ 4 cặp tiếp điểm NO/NC cùng nhiều mức điện áp cuộn hút như 24VDC, 24VAC và 220VAC. Việc đấu relay đúng kỹ thuật giúp hệ thống hoạt động ổn định và an toàn hơn.

    Cấu tạo chân đấu của rơ le trung gian 14 chân
    Chân cuộn hút A1 và A2

    Hai chân A1 và A2 là chân cấp nguồn cho cuộn coil của relay. Khi được cấp điện đúng định mức, cuộn dây sẽ sinh ra từ trường điện từ để hút phần ứng và làm thay đổi trạng thái các tiếp điểm.
    Tùy theo model, rơ le trung gian 14 chân có thể sử dụng:
    + 24VDC
    + 24VAC
    + 110VAC
    + 220VAC
    Đối với relay DC, cần chú ý đúng cực tính khi đấu nối nhằm tránh hư hỏng cuộn dây.

    Các cặp tiếp điểm NO và NC
    Rơ le trung gian 14 chân thường có 4 bộ tiếp điểm chuyển đổi, bao gồm:
    Chân COM (chân chung)
    Chân NO (Normally Open)
    Chân NC (Normally Closed)
    Ở trạng thái chưa cấp điện:
    COM nối với NC
    COM chưa nối với NO
    Sau khi cấp điện:
    COM ngắt khỏi NC
    COM chuyển sang nối với NO
    Sơ đồ chân relay trung gian 14 chân phổ biến
    Thông thường relay 14 chân sẽ được đánh số theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Một relay 14 chân phổ biến thường bao gồm:
    2 chân coil A1 – A2
    12 chân tiếp điểm tương ứng với 4 bộ COM – NO – NC

    Việc hiểu đúng sơ đồ chân giúp tránh đấu sai mạch và hạn chế sự cố khi vận hành

    Hướng dẫn cách đấu rơ le trung gian 14 chân chi tiết
    Chuẩn bị trước khi đấu nối

    Trước khi đấu relay trung gian 14 chân cần:
    Kiểm tra điện áp relay
    Chuẩn bị tua vít, đồng hồ đo điện
    Ngắt nguồn điện hoàn toàn
    Xác định sơ đồ chân chính xác
    Việc kiểm tra thông số kỹ thuật giúp tránh đấu sai điện áp gây cháy coil relay.
    ách đấu nguồn cho cuộn hút A1 – A2
    Đấu nguồn AC
    Đối với relay 220VAC:
    Dây pha đấu vào A1
    Dây trung tính đấu vào A2
    Relay sẽ hoạt động khi có điện áp đúng định mức.
    Đấu nguồn DC
    Đối với relay 24VDC:
    Cực dương (+) đấu vào A1
    Cực âm (-) đấu vào A2
    Một số relay có diode chống ngược nên việc đấu đúng cực tính là bắt buộc.
    Cách đấu tiếp điểm thường mở NO
    Tiếp điểm NO được sử dụng phổ biến trong điều khiển tải.
    Ví dụ:
    Chân COM đấu nguồn cấp
    Chân NO đấu ra đèn báo hoặc cuộn hút contactor
    Khi relay có điện:
    COM nối với NO
    Thiết bị tải hoạt động
    Khi relay mất điện:
    Mạch hở
    Tải ngừng hoạt động
    Đây là phương pháp đấu phổ biến trong tủ điện điều khiển công nghiệp.
    Cách đấu tiếp điểm thường đóng NC
    Tiếp điểm NC thường dùng cho các chức năng bảo vệ hoặc liên động an toàn.
    Ví dụ:
    COM đấu nguồn điều khiển
    NC đấu đến thiết bị tải
    Khi relay chưa cấp điện:
    Mạch kín
    Tải hoạt động
    Khi relay có điện:
    NC mở ra
    Tải bị ngắt
    Kiểu đấu này thường dùng trong mạch dừng khẩn hoặc mạch bảo vệ lỗi.
    Đấu relay trung gian 14 chân với PLC
    Trong hệ thống PLC, relay trung gian giúp cách ly giữa tín hiệu điều khiển và tải công suất lớn.
    Quy trình cơ bản:
    Ngõ ra PLC đấu vào coil relay A1 – A2
    Tiếp điểm relay đấu điều khiển contactor hoặc tải
    Relay đóng vai trò trung gian khuếch đại tín hiệu
    Giải pháp này giúp bảo vệ ngõ ra PLC khỏi dòng tải lớn và tăng độ an toàn hệ thống.
    Sơ đồ đấu rơ le trung gian 14 chân trong thực tế
    Sơ đồ điều khiển đèn báo

    Relay được dùng để điều khiển đèn báo trạng thái máy chạy, lỗi hoặc cảnh báo hệ thống.
    Sơ đồ điều khiển động cơ qua contactor
    Relay trung gian nhận tín hiệu điều khiển từ nút nhấn hoặc PLC để kích contactor đóng nguồn cho động cơ.
    Sơ đồ liên động bảo vệ
    Nhiều relay 14 chân được sử dụng để tạo mạch liên động giữa các thiết bị nhằm tránh đóng đồng thời gây sự cố.