Hiệu năng của Intel Optane NVMe trong môi trường vSAN

Mã tin: 2592174 - Lượt xem: 107 - Trả lời: 0
Đặt tin VIP ngày: Soạn CV3 2592174 gửi 8777 (15k/sms. Mỗi tin + 24 giờ)
Đặt tin VIP tháng? Bấm vào đây
  1. Linh vattubk
    Thành viên mới Tham gia: 04/05/2016 Bài viết: 1.793 Điện thoại: 0963237535
    Lợi ích của việc sử dụng Intel Optane NVMe trong môi trường vSAN đã được giới IT nhắc đến gần đây, mặc dù các nội dung tiếp thị từ Intel có vẻ hơi đề cao về việc đẩy mạnh hiệu năng, bài viết sẽ đưa ra một số kết quả so sánh sau khi thực hiện một số benchmark và so sánh giữa Optane với SAS trong vai trò là thiết bị cache. Để cho khách quan, benchmark test được thực hiện trên cùng một máy chủ và network, điều duy nhất được thay đổi là các thiết bị cache được sử dụng trong các nhóm ổ cứng.

    Cấu hình máy chủ:

    6x Dell PowerEdge R730xd

    Intel Xeon CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz

    128GB RAM

    2x Dell PERC H730 Controllers

    2x Intel Dual Port 10Gb ethernet adapters (Configured with LACP)

    Cấu hình nhóm ổ cứng cho phần test với SAS:

    3x Disk Groups

    3x 400GB SAS SSD per disk group

    1x 400GB SAS SSD per disk group

    Cấu hình nhóm ổ cứng cho phần test với Optane:

    >>> Xem thêm: may chu dell r650



    2x Disk Groups

    3x 400GB SAS SSD per disk group

    1x 750GB Optane NVMe P4800X per disk group

    Mặc dù bạn có thể nói rằng các cấu hình không giống nhau, vì write buffer được giới hạn ở mức 600GB cho mỗi nhóm ổ cứng nên cả hai cấu hình có cùng số lượng write buffer, cấu hình SAS có nhiều ổ cứng phụ trợ hơn.

    Với mục đích đo benchmark, chúng tôi đã sử dụng HCI Bench để tự động hóa thử nghiệm khối lượng công việc của Oracle VDBench và mỗi thử nghiệm dựa trên các thử nghiệm sau, thử nghiệm được thiết kế để tối đa hóa hệ thống do đó số lượng VMDK cao được sử dụng ở đây (250).

    50 Virtual Machines

    5 VMDKs per virtual machine

    2 threads per VMDK

    20% working set

    4k, 8k, 16k, 32k, 64k and 128k block size

    0%, 30%, 70%, 100% write workload

    900 second test time for each test

    Kết luận: Optane thực sự đáp ứng được mong đợi và đó không chỉ là thông điệp tiếp thị, dù vậy chúng tôi vẫn chưa thử nghiệm trên một hệ thống NVMe toàn phần để xem nó có thể thực sự được đẩy cao hiệu suất đến mức nào, nhưng chúng tôi hy vọng những con số trên có thể giúp bạn hiểu tại sao bạn nên coi Optane là lớp cache (caching tier) trong vSAN.

    >>> Xem thêm: giá r750xs dell
    #1